1、请教您关于甲供材料的扣除方式,
(1)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)
(甲方送到工地现场或指定地点)。
(2)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)-运杂费(乙方自己运输)
那么退款时把规费和税金是否一起扣除。也就是说把甲供材料的退款是否也列入直接费。
(3)、甲供材料数量如果是实际提供的数量来定,那肯定与定额用量有差异的(如商品砼等),这说明在结算时赢亏都是施工单位的事了。
答:甲供材料退款额应放到工程造价之后。计算退款额时不计算规费和税金。
甲供材料数量如何计量(即计量方法)由合同来约定。一般情况下是按甲方实际提供的数量来确定的。
2、厂区内的道路和排水工程属于土建项目还是市政项目,应该套用土建定额还是市政定额?
答:根据《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》上册第323页第九章说明一规定:一般工业与民用建筑的厂区、小区中的室外道路、排水项目,如按市政要求单独设计的,套用市政工程定额,否则套用建筑工程定额。
3、03定额中木地板楼地面,龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计不同时,用量调整。
假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整?
答:定额下册第21页附注:木地板木龙骨断面为50×60,间距为200mm,设计与定额不同时,用量调整。
你提出的问题:假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55,间距为300mm,怎么调整?
回答:木龙骨断面设计与定额不同,可以用简单的比例关系来进行换算。假设断面换算系数为K1,则K1=(45×55)/(50×60)。
木龙骨间距设计与定额不同,是不能用简单的比例关系来进行换算的。
假设硬木长条地板沿房间净长方向铺设,设房间净长为L(mm),净宽为B(mm),则:
木龙骨长度(定额)=(L/200+1)×B
木龙骨长度(设计)=(L/300+1)×B
假设间距换算系数为K2,则K2=[(L/300+1)×B]/[(L/200+1)×B]=(200/300)×[(L+300)/(L+200)]。
所以,每100平方米:
换算后的木龙骨(杉木枋)用量
=原定额用量×K1×K2
=1.575×(45×55)/(50×60)×(200/300)×[(L+300)/(L+200)](立方米)。
4、屋面砖砌女儿墙下为650高砼翻口,在套价的时候,这个翻口内外侧的抹灰是并入女儿墙呢,还是拉出来,按砼墙的抹灰来套?
答:可并入女儿墙计算。

5、深层水泥搅拌桩的定额套用,1、除了套用上册P54页相应定额外,其余还有项目应计算吗?另外其双头喷浆和单头喷浆如何区分? 2、水泥搅拌桩的空搅部分是否指设计桩顶标高至自然地坪部位的工程量?
答:还需计算桩机进退场、安拆凿桩头等费用。双头、单头喷浆采用机械不同。空搅工程量计算规则见29页。
6、根据图纸要求“拉结筋与填充墙连接处设一砖厚、同墙宽、同拉结筋长的C20细石砼构件”,经计算,每条砼构件体积为0.09*0.24*1=0.0216立米,根据94定额规定,零星构件指每件体积在0.05立米以内的其他构件,请问:此构件是否能套用零星砼定额?
答:可套03定额“小型构件”计算。
7、94定额墙面水泥砂浆或混合砂浆抹灰,均包括罩面压光这道施工工艺,而实际施工中未作,是否可扣回,如何扣回?
答:不调整。
8、94定额中,出屋面的女儿墙底与屋面交结处作弧形的水泥砂浆泛水,是否可另行计算?
答:不另行计算。
9、请问基坑支护中的土钉墙应套什么定额 具体基价为多少?
答:无此定额。
10、在03定额中,地下室的围护部分的脚手架及垂直运输如何计取
答:03定额中无相关项目,按围护工程设计施工方案按实计算。
11、土方开挖的护坡面喷砼,如何套定额,谢谢!
答:围护砼护坡建筑定额无此项目,可参照市政定额隧道工程相应定额套用。
12、简易钻孔桩是否要计算泥浆池的建造、拆除以及运输?若它只是泥呢?
答:简易电动钻孔桩定额工作内容已包括泥浆槽开挖,泥浆护壁,桩泥场内200M内运输,桩泥场外运输另行计算。
13、基础土方工程的喷砼如何套定额水泥搅拌桩和钻孔桩的空打如何套定额?
答:1.基础土方喷砼请详细说明。 2.水泥搅拌桩空搅见上册定额26页说明十七条。 3.钻孔桩空打计入成孔工程量套成孔定额,桩孔回填另计。
14、在浙江94定额中,地下室止水螺栓为可重复使用材料,但实际为一次性使用消耗,不可再次使用。请问该止水螺栓应如何计算?套用定额中那一子目?
答:94定额地下室墙子目已综合考虑螺栓消耗量。定额不予调整。
15、94定额中阳台、雨棚、沿沟等底面水泥砂浆凹槽滴水线是否已在扶灰定额中包括,如果实际采用是成品塑料凹槽滴水线,应如何换算?
答:定额不予换算。
16、后张法施工过程中,要对锚固损失、孔道摩阻力、挠度进行试验检测,请问发生的费用应由施工方还是建设方承担?
答:根据标文约定计算。设计明确采用后张法施工的,应在投标时将该项费用计入。
17、如梁的主筋14根25毫米布置400500的截面,其第一皮与第二皮,第二皮与第三皮之间用25毫米钢筋支垫,请问该垫铁能不能算在工程量里
答:不能算。
18、94定额:基础底板钢筋撑脚按主筋规格每平方米一只,地下室电梯井承台长17米*宽12米*高2.5米,下皮主筋28毫米,上皮主筋20毫米.其撑脚按28毫米,还是按20毫米计算
答:按20毫米直径钢筋计算。
19、环氧树脂涂层钢筋套用什么定额
答:无此定额,请详细说明工程类型,材料使用部位或设计使用要求等。
20、03安装定额中2540顶管是Φ110的,现在有个工程是MPP管Φ170顶管电缆保护管工程,是否可套2540,要不要换算。另外该子目单位是‘根’不是是‘米’的,怎么处理好?
答:1.顶管超过Φ110属于定额缺项。可以参照2-540定额换算。 2.单位换算可以根据材料实际长度换算。
21、化学锚栓定额是否已经综合考虑? 如果是工程量清单招标,化学锚栓是否要单独列一项清单子目?
答:定额已包括不锈钢螺栓,含量与设计不同可换算,价格参照市场价调整。干挂石材如安装在骨架上,石材面层与骨架应分别列项。
22、陶粒混凝土屋面找坡有无补充(03)定额,无如何套价。
答:无相应定额,双方协商解决。
23、请问施工现场采用物料提升机进行运输时,垂直运输如何计算。还有物料体升机运输、安拆及基础如何计算。
答:请参照定额第十七章,按规定计算垂直运输费用。
24、第一个问题:定额说明中提到洞口照明费按所涉及子目中的人工费40%计算,那所计算的40%还要按人工费取费吗? 第二个问题:计算洞库照明费时模板和满堂脚手架中的人工费按多少计取比较合理?
答:要计入人工费,并作为取费基数。没有明确规定。
25、弧形基础下的C10素砼垫层的模板是否应增加弧形板增加费?
答:不分弧形和非弧形套同一定额。
26、请问大理石窗台要套哪个定额呢?套门窗套对吗?
答:套墙面分部零星工程
27、请问套价的时候纯水泥浆一道如何套取?
答:屋楼地面定额缺项。
28、请问《浙江省建筑工程预算定额》中的钢板桩使用费如何计算?
答: 钢板桩使用按摊销费加回库维修费,或采用租赁价格计算。
29、请问:03的弧形钢骨架的增加费有没有另行计取?有什么定额可套吗?
答:骨架弯弧费用另行计算,无相应定额。(参照第十一章说明第十七条,弧形幕墙骨架说明。)
30、建设工程质量检验实验费是放在技术措施费中,还是放在分部分项清单中,还是放在其他费用中?
答:列施工组织措施费项目中,请详细阅读文件。
31、比如是个厂房,上面顶采用钢结构,为另行发包的.那么主体施工单位在计算脚手架费用时,能用综合脚手架定额计算吗?还是采用单项脚手架计算?
答:套综合脚手架定额。
32、只有屋面是轻钢结构,其他为砖混结构,脚手架该如何计算?如果全是钢结构的又该如何计算?
答:仅屋面是轻钢结构的工程脚手架套房屋工程综合脚手架定额。全钢结构建筑物定额缺,需另行补充。
33、03定额的模板超高费用计算在套用定额时,超高不到1米时要不要按比例计算.如层高4.4米,那么套用4-22柱子模板超高时,要不要*0.8的系数?
答:超高不到1米按1米计算。
34、 03定额中,大体积砼的温度测量与控制的费用如何计取
答:已包含在定额内。
35、94、03定额中37块石垫层干铺,如果用块石灌砂垫层,怎么调整? 1、套37定额 a、用块石灌浆定额里的混合砂浆分解得出砂(净砂综合)的含量为0.372,将净砂改为毛砂。 b、将块石垫层中碎石直接改为毛砂,含量不变。 2、套38定额 a、将混合砂浆改为毛砂,含量为2.4*1.35=3.24吨,再将灰浆搅拌机去掉。
答:套干铺定额,不作换算。
36、1、03定额中451~53地下室外墙定额中有“螺栓”含量,此螺栓是指现在施工中常用的一次性使用对墙止水螺杆吗? 2、螺栓、预埋螺栓及预埋铁件的具体组成如何?有无对应的信息价?
答: 1.是。 2.五发布相应信息价,根据市场价调整。
37、清单发我们有基坑围护的挖土方按实际发生的量来算,筏板以下部分的承台土方,要不要给他工作面的啊?
答:所谓按实际发生量计算,是否指结算时按实调整?清单报价时一般是投标人结合自己的施工组织设计方案,现场管理能力自行考虑工作量和报价。
38、有一个新建带地下室工程,土建工程中标价已按地下室半周长工程量计算洞库照明费;请问:安装工程还需计算此项费用吗?如需,按定额解释“安装工程单独施工并提供照明条件和供电时才可计取”中“单独施工”;以及“按实际固定线路延长米工程量计算”中“固定线路”如何理解?谢谢!!
答:1.根据安装工程洞库照明费补充定额计取。 2.因为土建与安装存在先后施工过程,地下室工程有在安装单独施工可能,所以另行计取。
39、安装工程国标清单高层建筑增加费是分摊到清单子目中还是放到技术措施费中?
答:按照定额解释高层建筑增加费属于子目系数,应该分摊在子目中。

安装工程

40、灯槽里面暗藏灯带,套什么子目?
答:套用内藏组合式灯2-1514-1520。

41、地埋灯套用什么定额合适?
答:可以参照嵌入式灯具安装定额。

42、筒灯应该套哪个定额子目??还有,荧光灯中的电容器是否需另外再套定额??
答:1.可以参照普通灯具相近等额。 2.荧光灯安装包括整套元器件。

43、短路隔离器安装套什么子目?
答:可参照10-170隔离器安装

44、局部等电位端子箱和总等电位端子箱应该分别套用什么定额?
答:等电位端子箱套用接线箱暗装定额。

45、消防箱安装,后面的封堵用钢网片刷水泥灰,这个费用包括在哪里?
答:消防箱安装定额是综合考虑的,不得另外计取其它费用。

46、请问:住宅的用户弱电箱应该套用什么子母呢?
答:可参照12--24过线(路)盒安装。

47、水流指示器调试应该套什么定额?
答:各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额,可参照10-423 “继电器报警系统4点以下子目”,定额系数*0.3。

48、请问楼层端子箱借用什么定额合适?
答:可参加2-1373接线箱安装。

49、请问老师:有线电视的终端调试是按终端点个数还是用户数计取?
答:按户数计算。

50、RVS线与RVVP线应该套哪个定额子目,
答:PVS与PVVP都属于多芯软线,应套用多芯软导线。

51、安装消电里的RVS线,RVVP线套什么定额子目?
答:绞合软线RVS按n芯套用定额。PVVP套用屏蔽护套软线定额。

52、预分支电缆中间连接体套何定额(94年)?
答:已经包括在预分支电缆安装中。

53、请问94安装中,桥架安装套用第10册螺栓固定子目,定额内包含了支架的工程量,如果桥架支架在某种特殊的情况下采用10#镀锌槽钢制作,应该如何换算。
答:定额是综合考虑的,不得另换算。

54、室外音箱之类的小电气调试,在安装第二册中套用哪条定额的呀?请老师教一下
答:音箱之类调试,可参照第七册消防工程调试定额。

55、根据图集02D5012等电位安装图集要求,住宅卫生间做局部等电位,用圆钢引下后与板钢筋相连,但要求卫生间底板钢筋交处部分要用电焊接机焊接,请问底板筋焊接所发生的费用在94和03安装定额中套用什么子目?
答:可以参照接地网焊接定额。

56、(94和03定额)变频调速恒压供水设备机组安装如何套用子目,得计取哪些调试费?
答:变频设备有水泵及气压罐等组成,分别套用定额。

57、请问,SC20管带密闭肋如何套定额,用与人防区予埋,是不是套钢管暗配,密闭肋如何计?
答:参照人防穿墙套管制作安装。

58、第七册管桥制作安装定额的工作内容:钢管及管件预安装。请问到底有没有包括管桥上4只弯头的制作与安装,还是只包括安装不包括制作?这个问题争议很大,请老师指点一下?
答:钢管及管件预安装按《浙江省安装工程预算定额》相应定额执行。安装定额中,弯头的制作和安装都已包括。

59、请问造价处老师,地漏安装中的主材焊接钢管是否需计入预算,焊接钢管的用处是什么呢??谢谢!!
答:地漏定额中的焊接钢管应按照未计价主材计入定额。焊接钢管作用是:连接短管。

60、94定额中的浴缸预留孔是否需要计算入预算?
答:浴缸主材不要求计入时,可以套用预留孔定额。

61、你好 给排水安装工程的预留孔可以套定额吗?套哪个
答:不能套

62、设计做法:卡压连接. 热水系统上用到,是套第六册不锈钢管,还是套第八册卡套连接(钢管),要不要换算,这么换算.
答:定额缺项,做一次性补充定额备案。

63、94定额中空调水系统中管道在地下室空调机房和屋顶冷却塔套第六册还是第八册
答:第六册《工艺管道工程》

64、钢制排水漏斗制作安装定额中,如现场安装成品,该如何套用定额?
答:可以参照第六册《工业管道工程》压管件(电弧焊)。

65、套落水管定额,有哪些相关子目啊?落水弯头和落水头子有什么区别?
答:落水系涉及子目有:落水屋、落水弯头、落水头目、落水斗和地漏等。具体是采用地漏落水还是由出水口引水或落水斗要看有没设计图纸实际做法。

66、PE给水管定额管径只考虑到DN200为止,实际施工中经常出现DN400,DN500等大管径,遇到此累情况,该如何套用定额?如参照DN200子目套用,应如何乘系数?
答:给水PE(胶圈接口)的有DN400,DN500的管子,如采用捏接或其它的方式安装,可参照实际情况调整,不能套用定额。